传人记智能技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 10592|回复: 0

FX3U PID自准定及PID应用梯形图使用说明

[复制链接]

75

主题

76

帖子

931

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
931
发表于 2023-2-19 13:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX3U PID自准定及PID应用梯形图使用说明

提取码: vidu

一、概述
本说明由杭州传人记智能技术有限公司(联系电话:15715708029)制定,聚焦PID自准定功能与PID应用梯形图实操,系统涵盖指令格式、参数配置、设定项目、梯形图样例(含温度控制场景)及全流程注意要点等核心内容,助力用户快速掌握PID控制关键操作,实现精准、稳定的输出调节,适配多场景生产与设备控制需求。
核心优势:PID自准定,高效、省心、省钱!
1免专业调试,一键自匹配最优参数,新手快速部署;
2控制精准稳定,适配工况变化,保障生产/产品质量;
3缩短调试周期,降低能耗与物料浪费,性价比高;
4支持8路同时运行,兼容多场景,扩容灵活;
5运行安全可靠,规避参数误改风险,减少故障停机。
二、PID指令说明
该指令用于执行根据输入的变化量而改变输出值的PID控制。
1指令格式
2设定数据
3对象软元件
4功能和动作说明4.116位运算(PID)
4.2设定项
操作数
设定项目
内容
占用点数
S1
目标值(SV)
设定目标值(SV)
1
S2
测量值(PV)
PID运算的输入反馈值。
1
S3
参数
自整定(极限循环法)时,占用S3起始的连续24点软元件
24
D
输出值(MV)
1、普通PID控制:指令驱动前需用户预设初始输出值,后续运算结果自动覆盖;
2、自整定(极限循环法):自整定过程中自动生成输出值,整定结束后锁定既定MV
1
4.3 参数(S3~S3+23)一览
操作数
设定项目
内容
说明
S3
采样时间(TS)
132767(×100ms
采样时间需大于运算周期,否则无法正常执行运算
S3+1
动作设定
(ACT)
bit0
0:正动作 1:逆动作
动作方向
Bit1 ~ bit3
不可以使用

Bit4
0:自整定不动作
1:执行自整定

Bit5
0:默认输出值上下限设定
1:输出值上下限设定有效
不有效时默认上限为20000,下限为0
Bit6 ~ bit15
不可以使用

S3 +2
输入滤波常数(α)
099%
取值为0时,输入滤波功能不生效
S3 +3
比例增益(KP)
132767%
调节比例控制强度,数值越大,比例作用越明显
S3 +4
积分时间(TI)
032767〔×100ms
取值为0时,积分功能失效(按∞处理),用于消除静态偏差
S3 +5
微分增益(KD)
0100%
取值为0时,微分增益为0,无微分调节作用
S3 +6
微分时间(TD)
032767〔×10ms
取值为0时,微分功能失效,用于抑制输出突变
S3 +7 ~ +21
PID运算的内部处理占用。请不要更改数据。
预留
用于PID运算内部处理,用户禁止修改该区间数据
S3 +22
输出上限的设定值
-3276832767
仅当S3+1bit5=1(输出上下限设定有效)时生效
S3 +23
输出下限的设定值
-3276832767
仅当S3+1bit5=1(输出上下限设定有效)时生效
4.4 注意要点
1、可以同时多次执行(最大8),但是请注意运算中使用的S3 ~ S3 +23D的软元件编号不能重复。
2、自整定使用前请先将参数配置好再开启PID指令,自整定过程中不要随意修改参数,否则可能产生错误。
三、PID梯形图样例说明
本样例以温度控制为场景,D8034-D8035为转换后的温度值(float型),为保证运算精度,已将其乘以10并转换为int型处理;若使用其他数据来源,需用户自行完成数据格式转换。
3.1 核心控制逻辑
1. 计算PID输出:通过上述PID指令运算,得到控制输出值(MV);
2. 输出量控制:根据PID输出值执行控制动作,其中M8330=1时启用增强型PWMM8330=0时启用普通型PWM
3. PWM输出限制:普通型PWM需满足D5000D5002,若D5000≥D5002,仅按D5002输出;增强型PWM需满足D50001000,若D5000≥1000,仅按1000输出。

注:增强型PWM功能需另行购买授权,未授权情况下不可启用。

3.2 样例参数详细说明


软元件/标签
数据类型
说明
D4000
Word(Signed)
采样时间(TS),样例状态:100ms(取值1
D4001
Word(Signed)
动作设定(ACT),样例状态:逆动作、自整定不动作、输出值上下限设定有效
D4002
Word(Signed)
输入滤波常数(α),样例状态:0(滤波功能不生效)
D4003
Word(Signed)
比例增益(KP),样例状态:4%(取值4
D4004
Word(Signed)
积分时间(TI),样例状态:6100ms(取值61
D4005
Word(Signed)
微分增益(KD),样例状态:2%(取值2
D4006
Word(Signed)
微分时间(TD),样例状态:0ms(微分功能不生效)
D4007~D4021
Word(Signed)
PID运算过程数据存储区,禁止用户修改
D4022
Word(Signed)
输出上限设定值,样例状态:1000
D4023
Word(Signed)
输出下限设定值,样例状态:0
3.3 注意要点
1PWM输出及PID控制前,需先完成模式选择、参数配置等初始化操作;运行过程中禁止随意修改参数,否则可能导致设备误动作或系统故障
2PID自准定完成后,系统会自动保存部分核心参数,此过程中程序会卡顿1~2秒;建议自准定启用期间,暂停其他程序运行,避免干扰。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|传人记设备云管理系统 ( 浙ICP备18019984号 )

GMT+8, 2026-3-22 15:59 , Processed in 0.144293 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表