传人记智能技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 147|回复: 0

先打开!!!传人记U盘更新梯形图说明_V2.1.250920

[复制链接]

73

主题

74

帖子

913

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
913
发表于 2025-9-20 13:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘更新梯形图FX3U源码淘宝购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=827095602392&spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee645eMmrNhi


传人记U盘更新梯形图说明百度链接: https://pan.baidu.com/s/1lnP9ThKVQtxDf4xY_12eMQ?pwd=7ake
提取码: 7ake


U盘更新梯形图概述
一般梯形图更新可以通过串口、网络和U盘等方式进行。
串口更新梯形图的优点有硬件稳定,驱动简单,但是传输速度慢,升级级过程依赖于上位机。 网络更新梯形图的优点传输速度快,但是驱动复杂,升级过程依赖于上位机。
U 盘更新梯形图的优点不受场地限制,传输速度快,驱动相对复杂,但 U 盘通用性强,非研发 人员也可以操作。

制作更新BIN文件
2.1、使用F5U USBdisk Tool制作BIN文件
1、点击打开软件会出现如下界面,此时即打开了电脑上的模拟 PLC。
2、打开 GX Works2,选择 “连接目标 Connection1”,设置为网口下载模式(操作可参考图示)。
3、按正常流程下载程序,完成后在 U 盘软件中先点击 U 盘路径,再点击 “制作 U 盘下载文件”,对应路径会生成 F5U-MAIN.bin 文件。


2.2 、生成含CRC校验码的BIN文件
1、 F5U-MAIN.bin 放入CRJ制作BIN文件夹中
2、双击 HexToBinWithCRC.bat,会在当前目录自动生成带 CRC 校验的 crj_ladu.bin(文件名不可更改)
3、将该文件拷贝到 U 盘根目录,U 盘升级流程参考 U 盘更新梯形图过程解析即可。

U盘更新过程解析
前提:代码已烧录(烧录流程:用 MDK5 先打开 “CRJ-Bootloader (USB IAP)-F4...” 下载,再打开 FX3U 源码下载)
更新步骤:
1、PLC 断电,插入根目录含 “crj_ladu.bin” 文件的 U 盘,再上电;
2、上电后自动检测 U 盘插入,等待 USB 驱动识别;
3、识别成功后,查找 U 盘根目录是否有指定升级包;
4、若存在升级包,校验其有效性;
5、校验通过后,擦除内部 Flash,准备写入;
6、读取升级包内容并写入 Flash;
7、写入完成后,校验堆栈地址有效性,有效则重置堆栈地址并跳转至应用程序。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册