FX3U PID自准定及PID应用梯形图使用说明
提取码: vidu
一、概述本说明由杭州传人记智能技术有限公司(联系电话:15715708029)制定,聚焦PID自准定功能与PID应用梯形图实操,系统涵盖指令格式、参数配置、设定项目、梯形图样例(含温度控制场景)及全流程注意要点等核心内容,助力用户快速掌握PID控制关键操作,实现精准、稳定的输出调节,适配多场景生产与设备控制需求。 核心优势:PID自准定,高效、省心、省钱! 1、免专业调试,一键自匹配最优参数,新手快速部署; 2、控制精准稳定,适配工况变化,保障生产/产品质量; 3、缩短调试周期,降低能耗与物料浪费,性价比高; 4、支持8路同时运行,兼容多场景,扩容灵活; 5、运行安全可靠,规避参数误改风险,减少故障停机。 二、PID指令说明该指令用于执行根据输入的变化量而改变输出值的PID控制。 1指令格式2设定数据3对象软元件4功能和动作说明4.116位运算(PID)4.2设定项目 | | | | | | | | | | | | | | 自整定(极限循环法)时,占用S3起始的连续24点软元件 | | | | 1、普通PID控制:指令驱动前需用户预设初始输出值,后续运算结果自动覆盖; 2、自整定(极限循环法):自整定过程中自动生成输出值,整定结束后锁定既定MV值 | |
4.3 参数(S3~S3+23)一览 | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 0:默认输出值上下限设定 1:输出值上下限设定有效 | | | |
| | | | | | | | | | | | 取值为0时,积分功能失效(按∞处理),用于消除静态偏差 | | | | | | | | | | | | | | | | 仅当S3+1的bit5=1(输出上下限设定有效)时生效 | | | | 仅当S3+1的bit5=1(输出上下限设定有效)时生效 |
4.4 注意要点 1、可以同时多次执行(最大8路),但是请注意运算中使用的S3 ~ S3 +23和D的软元件编号不能重复。 2、自整定使用前请先将参数配置好再开启PID指令,自整定过程中不要随意修改参数,否则可能产生错误。 三、PID梯形图样例说明本样例以温度控制为场景,D8034-D8035为转换后的温度值(float型),为保证运算精度,已将其乘以10并转换为int型处理;若使用其他数据来源,需用户自行完成数据格式转换。 3.1 核心控制逻辑1. 计算PID输出:通过上述PID指令运算,得到控制输出值(MV); 2. 输出量控制:根据PID输出值执行控制动作,其中M8330=1时启用增强型PWM,M8330=0时启用普通型PWM; 3. PWM输出限制:普通型PWM需满足D5000<D5002,若D5000≥D5002,仅按D5002输出;增强型PWM需满足D5000<1000,若D5000≥1000,仅按1000输出。
注:增强型PWM功能需另行购买授权,未授权情况下不可启用。
3.2 样例参数详细说明
| | | | | | | | 动作设定(ACT),样例状态:逆动作、自整定不动作、输出值上下限设定有效 | | | 输入滤波常数(α),样例状态:0(滤波功能不生效) | | | | | | 积分时间(TI),样例状态:6100ms(取值61) | | | | | | 微分时间(TD),样例状态:0ms(微分功能不生效) | | | | | | | | | | 3.3 注意要点 1、用PWM输出及PID控制前,需先完成模式选择、参数配置等初始化操作;运行过程中禁止随意修改参数,否则可能导致设备误动作或系统故障; 2、PID自准定完成后,系统会自动保存部分核心参数,此过程中程序会卡顿1~2秒;建议自准定启用期间,暂停其他程序运行,避免干扰。
|